全部商品分类

服务器系统内存故障处理

来源:易点云 责编:易点云编辑 2020-08-07

1 (80).jpg


内存是服务器上最重要的部件之一,决定了机器能否稳定运行。这篇文章给大家介绍内存最基本的故障诊断方法。


系统内存故障处理

1.gif

●内存插槽不能热插拔

●NVDIMM-N电池不能热插



➀ 如系统可以运行,请运行相应的诊断检测程序。如果诊断程序指示出现故障,请按照诊断程序提供的更正措施进行操作。

➁ 如系统不能运行,请关闭系统和连接的外围设备,并拔下系统电源线。等待至少 10 秒钟,然后将系统重新连接至电源。

➂ 打开系统电源,并留意屏幕上的消息。
如果显示错误消息,指示
特定内存模块出现故障,请转至步骤12。

➃ 进入系统设置程序并检查系统内存设置。必要时对内存设置进行任何更改。

如果内存设置符合所安装的内存,但仍指示存在问题,请转至步骤 12。


➄ 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。


➅ 卸下系统护盖。


➆ 检查内存通道,确保内存填充无误。内存接法可以参考手册介绍。


➇ 在各自插槽中重置内存模块。


⑨ 安装系统护盖。 


⑩ 进入系统设置程序并检查系统内存设置。

如果问题未解决,请继续执行步骤 11。


⑪ 卸下系统护盖。


⑫ 如果诊断检测程序或错误信息标明特定内存模块有故障,请使用已知正常的内存模块更换该模块。


⑬ 要对未指定的故障内存模块进行故障处理,请用相同类型和容量的内存模块更换第一个 DIMM 插槽中的模块。

如果屏幕上显示错误信息,这可能表示安装的一个或多个 DIMM 类型有问题、DIMM 未正确安装或 DIMM 有故障。按照屏幕上的说明解决问题。


⑭ 安装系统护盖。


⑮ 在系统进行引导时,注意观察所有显示的错误信息以及系统前面的诊断指示灯。


⑯ 如果仍存在内存问题,请对每个已安装的内存模块重复步骤 12 到步骤 15。