全部商品分类

弱电工程门禁系统安装与接线图解

来源:易点云 责编:易点云编辑 2020-12-23

1 - 2022-01-26T163656.917.jpg

门禁系统有各种各样的品牌,原理都是一样,下面详细教大家接线。

正文:

门禁系统的组成就不用说了吧,开门按钮,门禁电源,电锁,门禁一体机或者门禁控制器+读卡器。

image.png

门禁套装

从左到右分别是门禁一体机,门禁电源(门禁控制器),磁力锁,开门按钮,最后长方形白色那个是IC卡,刷卡用。好下面我们来接线。

拆开就是这样

先给门禁电源接220V的电,我手里那两条红色的就是接220电压的线,也就是门禁电源电压输入端,接220的电大家都会,这个可以不分火线零线,因为它两根都是红色的,接上去胶布缠好,就可以了,记住不要带电接。

image.png

门禁电源接线

接好220V电压后我们先来看看门禁电源的接线端口,大家仔细看下图

image.png

门禁电源接线端子

大家会看到有10个接线端子,NO跟COM接电控锁的,NC跟COM接磁力锁,12V跟GND给门禁一体机供电,GND跟PUSH接开门信号,接开门按钮都可以。后面是接门铃对讲,蓄电池的,我一般都不用,所以不讲了。下面先接磁力锁,磁力锁就红黑两根线,如下图

image.png

磁力锁接COM跟NC

红色线接NC,黑色线COM,螺丝一拧接上去就可以了。下一个我们接门禁一体机,把门禁电源跟门禁一体机用四芯线(用3芯就够了)连接,首先把12V电源线接了,红色是12V正极,黑色12V负极,黄色线是继电器常开输出端,这个接门禁电源的PUSH口就可以了。黄色线是开门信号线,不接,门禁就不能刷卡,也不能密码开门,其它线就是接读头信号,接门铃,接数据拷贝等,这些我一般不用,所以不接不讲了,看下图

image.png

门禁一体机接线

image.png

门禁电源这头接线

这样接是最简单最容易理解的,接下来我们来接开门按钮,我用网线绿和白绿来当信号线。开门按钮线不分正负,随便接。如下两图

image.png

开门按钮背面

image.png

开门按钮正面

接下来,我们再看门禁电源这里的按钮线,GND跟PUSH,下图

image.png

开门按钮这头接的是GND跟PUSH

这就接好了。给大家看看我现场门禁安装图

image.png

整套门禁接线图

image.png

客户花园门上的门禁与门口机

image.png

客户花园装的磁力锁

image.png

客户铁门上的锁片

image.png

鞋柜下的门禁电源,也叫门禁控制器

image.png

施工图

image.png

开门按钮

这就接完了,编程这里就不说了,说明书都有,客户回家刷卡或密码开门,或者按门铃家里人也可以从室内门铃上按开门键开门。出来的话直接按开门按钮门就开了。

上一篇: ​前端摄像机选配电源时对电源的几点要求 下一篇:视频监控系统电源的设置和电源线的选择方法

猜你喜欢

网络水晶头标准制作线序
网络水晶头标准制作线序
网络水晶头标准制作线序网络水晶头标准制作线序分T568A和T568B标准A接法:白绿 绿 橙白 蓝 白蓝 橙 白棕 棕标准B接法:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 ...

模拟监控:BNC接头如何接?
模拟监控:BNC接头如何接?
1、将BNC头(视频线接头)旋转拧下来,注意里面会有一个塑料透明的保护套掉出来,我们可以选择性留或者扔掉,我一般都是扔掉,用胶带代替,这样比较牢固,比较稳妥,接...

网络测试指令与电压检测
网络测试指令与电压检测
一、网络测试篇如何使用ping命令?第一步:在局域网电脑上,键盘上按键“win+r”弹出运行提示框,输入“cmd”;第二步:点击确定,会弹出黑色窗口,输入一下命...

视频监控镜头计算方法
视频监控镜头计算方法
视频监控:镜头计算公式计算法:视场和焦距的计算视场系指被摄取物体的大小,视场的大小是以镜头至被摄取物体距离,镜头焦头及所要求的成像大小确定的。镜头的焦距,视场大...

视频监控:综合布线
视频监控:综合布线
视频监控:综合布线...